请问服务器功率怎么计算?买多大UPS电源?

一台办公室服务器上只标示有:额定电压:100~240V~         额定电流:8.0~4.0A         频 率:5060Hz 请问它的功率应该怎么计算?我要买UPS电源,应该买多少VA多少W?(需要24小时运行)

6条回答

6条回答

我是韩国联合电池厂家的,建议您用深圳山特3K 的主机,您需要后备时间24小时太长了吧,一般8小时足够,用16节12V100AH,就可以.
P=UI=220V*8.0A=1760W。
比这大就够用,可考虑扩充性。
100x8 或240x4 ,800w左右,ups要看你,断电时预计要提供多久时间。

追问
我也觉得别人的1760W太大了,请问你知道为什么标识上电流是从大到小写的吗?(还是说电压越大,电流就越小呢?)

电压*电流,在1760W,然后你除以0.8,是2200VA的UPS,就这个UPS就可以。
一般服务器的功率会被提供出来的
老大,运行多久跟功率没多大关系哟!我再电源厂家工作十多年了,按照经验,你可能想问的是后备时间要24小时需要24小时运行?
24小时,你要配具有200AH的蓄电池的UPS(8*24=192)
根据0.1C10放电率充电,你需要买2800VA以上的UPS(20A+8A)*100V=2800VA

所以你买个2?也就是停电之后24小时服务器还能正常工作,对吧
按照你现在所说,就配个艾普诺的在线式的1KVA的即可!